Conectar C2 slim mediante un relay RAS-12-10 a un PLC, introducir 24 V al PLC

Buen dia1 tengo una problema, deseo conectar el anviz c2 slim a un PLC, ya tengo el COM (morado conectado a 12 V), NO (amarillo) conectado al A1 del relay, GND (negro) conectado al A2 del relay, diodo zener en antiparalelo con bobina, mas sin embargo mi relay no acciona. Alguien ha tenido un problema similar, o algun tip para solucionar este detalle y poder recibir la señal deseada

Comentarios

  • editado 14 de mayo
    Hola buen día, Tiene que probar si entre la salida NO, y el gnd da los 12v cuando el active la apertura del equipo, y por recomendación debe usar los 12 y gnd de la misma fuente tanto para el equipo como para el relé del PLC, una vez finalizada las pruebas, debe conectar el rele